干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录J (规范性附录)安全阀试验程序及样品数量

J.1 试验程序说明
J.1.1 试验序号
      试验程序如下:

      1) 工作压力(6.11.2.1);
      2) 整定压力(6.11.2.2);
      3) 强度要求(6.11.2.3);
      4) 密封要求(6.11.2.4);
      5) 耐盐雾腐蚀性能(6.11.2.5)。
J.1.2 说明
上述试验编号在图J.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
J.2 试验程序图
试验程序图如图J.1所示。
图 J.1  安全阀试验程序图
图 J.1  安全阀试验程序图
 