干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录G (规范性附录)单向阀试验程序及样品数量

G.1 试验程序说明
G.1.1 试验序号
      试验程序如下:

      1) 标志(6.7.1);
      2) 工作压力(6.7.2);
      3) 材料(6.7.3);
      4) 强度试验(6.7.4):
      5) 正向气密性试验(6.7.5);
      6) 反向气密性试验(6.7.6);
      7) 超压试验(6.7.7);
      8) 工作可靠性试验(6.7.8);
      9) 开启压力试验(6.7.9);
     10)盐雾腐蚀试验(6.7.10)。
G.1.2 说明
上述试验序号在图G.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
G.2 试验程序图
试验程序图如图G.1所示。
图 G.1  单向阀试验程序图
图 G.1  单向阀试验程序图
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475