干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.25 局部阻力损失—等效长度测定法
7.25.1 等效长度试验装置在图2试验装置上进行,压差测量采用压差计或压力传感器,试验介质为清水,水温应不小于5℃。
7.25.2 试验管路中须建立雷诺数至少1×105的流态,可通过调整水流速实现。
雷诺数由式(2)计算得出:
(2)
式中:
s——管道中水的流速,单位为米每秒(m/s);
d——管道的实际内径,单位为米(m);
VF——水的比容,单位为立方米每千克(m³/kg);
μ——水的动力黏度,单位为千克每米秒(kg/m•s)。
调节进水口压力使流速满足雷诺数Re要求,开启排气阀排除容器腔内空气,流速稳定后,测取水流量Q、压差p、管道内径d等参数,按式(3)和式(4)计算等效长度L。
(3)

(4)
式中:
L——样品的等效长度,单位为米(m);
Lx——样品和试验管道的等效长度,单位为米(m);
p——压差值,单位为帕(Pa);
d——管道的实际内径,单位为米(m);
c——测量管路粗糙度系数,镀锌管取120;
Q——水流量,单位为升每分钟(L/min)。
