干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.22 信号反馈装置触点接触电阻试验
可用数字毫欧表直接测出信号反馈装置触点接触电阻,也可以测取触点间电流和电压降,计算出触点的接触电阻。所用电工仪表的精度不低于1.5级,取连续五次测量平均值,观察并记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.21 压力显示器交变负荷试验
- 下一节:7.23 称重装置过载试验