干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.10 手动操作试验
7.10.1 被检阀门处于最大工作压力状态,测力计的精度不应低于2.5级。
7.10.2 将被测阀门的手动操作机构与测力计相联,通过测力计启动被检阀门。记录最大操作力,测量并记录最大操作行程。
7.10.2 将被测阀门的手动操作机构与测力计相联,通过测力计启动被检阀门。记录最大操作力,测量并记录最大操作行程。
目录
上节
下节
- 上一节:7.9 塑料、橡胶件的热稳定性试验
- 下一节:7.11 盐雾腐蚀试验