注氮控氧防火装置 XF1206-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.14 盐雾腐蚀试验

6.14.1 将试样按GB/T 25208规定的盐雾腐蚀试验方法进行试验,检查并记录试样情况。试验时选取的严酷等级条件如下:
    a) 试验温度:+35℃±2℃;
    b) 持续时间:10 d;
    c) 氯化钠溶液质量浓度:20%;
    d) 喷雾方式:连续喷雾;
    e) 盐雾沉降速率:l mL/80(cm2·h) ~2 mL/80(cm2·h)(经24 h连续喷雾后,在80 cm2面积上接收的盐雾溶液量平均到每小时的盐雾沉降量);
    f) 自然干燥时间:7 d。
6.14.2 腐蚀试验后,检查样品的腐蚀情况。