注氮控氧防火装置 XF1206-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.11 强度试验

    液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
    将被检样品进口与液压强度试验装置相连,样品应处于开启状态,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,保持压力5 min后泄压,检查样品的外观。