注氮控氧防火装置 XF1206-2014
6.6 耐电压性能试验
试验采用耐电压测试仪,试验电压0 V~1500 V连续可调。试验电压设定后自动升压,升压速率为100 V/s~500 V/s,定时60 s±5 s,到达设定时间后自动降压,观察并记录试验中所发生的现象。
额定工作电压大于50 V时,试验电压为1500 V(有效值),50 Hz;
额定工作电压小于或等于50 V时,试验电压为500 V(有效值),50 Hz。
额定工作电压大于50 V时,试验电压为1500 V(有效值),50 Hz;
额定工作电压小于或等于50 V时,试验电压为500 V(有效值),50 Hz。