注氮控氧防火装置 XF1206-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.8 喷嘴

5.8.1 材料
    喷嘴应使用耐腐蚀材料制造或内外表面进行防腐蚀处理。
5.8.2 工作压力
    喷嘴的工作压力应满足下列要求:
    a) 非增压式装置的喷嘴工作压力不应小于供氮压力;
    b) 增压式装置的喷嘴工作压力不应小于增压压力。
5.8.3 防堵措施
    喷嘴应具有防止异物进入管道的措施。
5.8.4 耐盐雾腐蚀性能
    按6.14规定的方法进行盐雾腐蚀试验,试验后,喷嘴应无明显的腐蚀损坏。