注氮控氧防火装置 XF1206-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.6 氧浓度传感器

5.6.1 工作温度范围
    氧浓度传感器的使用温度范围不应小于装置的工作温度范围。
5.6.2 量程和精度
    氧浓度传感器最大量程不应大于25%(体积分数),其精度不应低于±2%FS。