线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.13 低温运行差温报警动作性能试验
5.13.1 试验步骤
5.13.1.1 根据表5中对探测器敏感部件和信号处理单元要求的试验环境条件,将敏感部件和信号处理同时置于环境箱A中(敏感部件和信号处理单元的试验环境相同),或分别置于环境试验箱A和环境试验箱B中(敏感部件和信号处理单元的试验环境不同),随机选取长度为标准报警长度的敏感部件1段,置于快速加热装置中(快速加热装置和敏感部件一同置于环境试验箱A中),按5.1.2中的规定使其处于正常监视状态。
5.13.1.2 稳定10min(或制造商标称时间)。
5.13.1.3 各环境试验箱以不大于1℃/min的降温速率降温至表5要求的环境温度,恒定4h,观察并记录试样的工作情况。
5.13.1.4 保持环境试验箱温度不变,接通快速加热装置的电源,快速加热装置按照4.11.2要求的升温要求升温,观察并记录试样的工作情况。
5.13.2 试验设备
5.13.2.1 各环境试验箱的性能应满足GB 16838的要求
5.13.2.2 快速加热装置,升温速率不小于10℃/min。
