自动喷水灭火系统 第18部分:消防管道支吊架 GB/T5135.18-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.3 载荷试验

7.3.1 试验时所使用的建筑构件应满足企业规定的安装条件且具备足够的强度,保证加载试验时不会损坏。
7.3.2 加载试验装置应具有使样品产生1.27mm/min拉伸变形的能力。
7.3.3 将消防管道支吊架按厂方公布的安装说明装配安装在建筑构件上,按表2规定的扭矩,将螺纹部件紧固在建筑构件端,建筑构件端固定,消防管道支吊架与一段其可承受的最大口径管道连接,管道长度不小于管道与支吊架接触部分的长度加300mm且两端探出部分长度相同。如图1或图2所示。表2 螺纹紧固扭矩
 图1 吊架载荷试验安装示意图
 图2 支架载荷试验安装示意图
7.3.4 将试验夹具一端与管道连接,另一端与加载试验装置连接,如图3所示,夹具应保证与试验支吊架无任何接触。 图3 载荷试验夹具安装示意图
7.3.5 启动加载试验装置,将载荷增加到表1规定的消防管道支吊架可承受最大管道口径对应的预加载荷,用通用量具测量出此刻加载点与建筑构件的距离A,继续增加载荷到拉伸载荷,用通用量具测量出此刻加载点与建筑构件的距离B,两者相减得出消防管道支吊架的拉伸变形量。
7.3.6 将载荷增加到规定的试验载荷,保持至规定时间,检查建筑连接部件、主体承力部件及辅助固定部件的情况。
7.3.7 采用厚度小于4.8mm的扁钢材料作为主体承力部件的消防管道支吊架,单独对扁钢部件进行加载试验,试验时扁钢部件与管道连接处受力,与支吊架其他部件连接端固定,在规定载荷下保持至规定时间,检查试样情况。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475