自动喷水灭火系统 第18部分:消防管道支吊架 GB/T5135.18-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.8 拉伸变形

6.8.1 按7.3规定的试验方法进行试验,消防管道支吊架整体在表1规定的其可承受的最大管道公称直径对应的拉伸载荷下产生的变形量,应不超过5mm。
6.8.2 按7.3规定的试验方法进行试验,在表1中规定的消防管道支吊架可承受的最大管道公称直径对应的拉伸载荷下,建筑连接部件应无任何变形,与建筑结构无相对位移。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475