自动喷水灭火系统 第18部分:消防管道支吊架 GB/T5135.18-2010
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 消防管道支吊架 pipe hangers
自动喷水灭火系统中将消防管道安装固定在建筑构件上连接承力部件的组合。
3.2 支架 bracket
安装在建筑垂直面上,管道安装固定在其主体承力部件上方,通过支撑作用将管道连接固定的一种消防管道支吊架。
3.3 吊架 hanger
安装在建筑物顶面结构上,管道安装固定在其主体承力部件的下方,通过牵拉作用将管道连接固定的一种消防管道支吊架。
3.4 建筑连接部件 building attachment component
消防管道支吊架中将支吊架主体承力部件固定在建筑物上并将支吊架的受力传递到建筑部件的单个或组合部件。
3.5 主体承力部件 main supporting component
消防管道支吊架中一端通过建筑连接部件与建筑物连接,一端与管道连接,承受全部管道重力的单独或组合的主体部件。
3.6 辅助固定部件 accessorial retaining component
消防管道支吊架中通过自身锁紧防止管道或其他部件发生滑脱移动的组件。
3.7 非热敏感材料 non-heat sensitive material
在(+540±10)℃的温度下拉伸强度不低于(+20±5)℃时拉伸强度的材料。
