干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录L(规范性) 安全阀试验程序及样品数量
L.1 试验程序说明
L.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——工作压力(6.12.2.1);
2——整定压力(6.12.2.2);
3——强度要求(6.12.2.3);
4——密封要求(6.12.2.4);
5——耐盐雾腐蚀性能(6.12.2.5)。
L.1.2 说明
L.1.1规定的试验序号在图L.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
L.2 试验程序图
试验程序图如图L.1所示。

目录
上节
下节