消防泵 GB6245-2025
返 回
变小
变大
底 色

13 标志

13.1 每台消防泵应具有固定安置的铭牌,铭牌应由耐腐蚀金属材料制成并置于易见位置,且应标明产品使用年限为20年。
13.2 铭牌的表面积不应小于80c㎡,铭牌上文字的高度不应小于3mm,文字信息清晰可见。
13.3 车用消防泵、手抬机动消防泵组、船用消防泵的铭牌上应标明:
    a)产品名称;
    b)产品型号;
    c)工况参数(满足5.4或7.4或9.1);
    d)最大净压力,单位为兆帕(MPa);
   e)最大允许进口压力,单位为兆帕(MPa);
    f)叶轮形式;
    g)叶轮级数;
    h)企业名称;
    i)生产日期,出厂编号;
    j)执行标准编号。
13.4 固定式消防泵组、供泡沫液消防泵组的铭牌上应标明:
    a)产品名称;
    b)产品型号;
    c)工况参数(满足6.4或8.4.1);
    d)最大净压力,单位为兆帕(MPa);
    e)最大允许进口压力,单位为兆帕(MPa)[深井消防泵组为最小淹没深度,单位为米(m)];
    f)150%额定流量下的净压力,单位为兆帕(MPa);
    g)叶轮形式;
    h)叶轮级数(供泡沫液消防泵组除外);
    i)最大轴功率,单位为千瓦(kW);
    j)企业名称;
    k)生产日期,出厂编号;
    l)执行标准编号。
13.5 拖车式消防泵组及增压消防泵组的铭牌上应标明:
    a)产品名称;
    b)产品型号;
    c)工况参数;
    d)最大净压力,单位为兆帕(MPa);
    e)最大允许进口压力,单位为兆帕(MPa);
    f)叶轮形式;
    g)叶轮级数;
    h)最大轴功率,单位为千瓦(kW);
    i)企业名称;
    j)生产日期,出厂编号;
    k)执行标准编号。