11.6 拖车式消防泵组试验方法

11.6.1 带有引水装置的拖车式消防泵组的性能要求试验
    查看制造商公布值,按照11.1.1~11.1.3、11.1.5~11.1.8、11.2.6、11.2.8.1、11.2.8.2、11.2.9.8、11.2.9.13的方法进行性能试验,判断试验结果是否符合10.1的规定。
11.6.2 无引水装置的拖车式消防泵组及增压消防泵组的性能要求试验
    查看制造商公布值,按照11.2.1~11.2.3、11.2.5~11.2.7、11.2.8.1、11.2.8.2、11.2.9.8、11.2.9.13的方法进行性能试验,判断试验结果是否符合10.2的规定。