消防泵 GB6245-2025
11.3 手抬机动消防泵组试验方法
11.3.1 结构要求检查
11.3.1.1 目测检查紧固件、自锁装置、叶轮螺母,并查验图纸等文件,判断检查结果是否符合7.1.1的规定。
11.3.1.2 目测检查泵体上表示旋转方向的箭头或标识牌,查看标识牌的材料证明文件,判断检查结果是否符合7.1.2的规定。
11.3.1.3 对操纵机构进行检查,查看指示牌的材料证明文件,采用量具测量指示牌文字高度,判断检查结果是否符合7.1.3的规定。
11.3.1.4 采用量具测量开、关指示标记尺寸并计算其面积,判断检查结果是否符合7.1.4的规定。
11.3.1.5 采用量具测量滤网上孔的尺寸,查看滤网的材料证明文件,判断检查结果是否符合7.1.5的规定。
11.3.1.6 目测检查泵铭牌中最大允许进口压力值,判断检查结果是否符合7.1.6的规定。
11.3.1.7 目测检查放水旋塞位置,判断检查结果是否符合7.1.7的规定。
11.3.1.8 目测检查止回阀,判断检查结果是否符合7.1.8的规定。
11.3.1.9 采用量具测量取压孔尺寸,目测检查压力表及真空压力表精度、阀门工作压力,判断检查结果是否符合7.1.9的规定。
11.3.1.10 按GB/T 9239.1中有关规定对叶轮进行平衡试验,判断试验结果是否符合7.1.10的规定。
11.3.1.11 采用磅秤测量手抬机动消防泵组的整机质量,目测检查手抬把手数量,判断试验结果是否符合7.1.11的规定。
11.3.1.12 采用量具测量脚轮直径,检查脚轮材质及刹车功能,判断检查结果是否符合7.1.12的规定。
11.3.1.13 在额定工况下进行1h连续运转试验,检查燃油箱容积、燃油油位表及出油口开关,判断检查结果是否符合7.1.13的规定。
11.3.1.14 将手抬机动消防泵组放置在干燥坚实的水平面上,在额定工况下进行1h连续运转试验,采用量具测量手抬机动消防泵组的移动距离,判断检查结果是否符合7.1.14的规定。
11.3.1.15 目测检查吸水管、充电设备的情况;在距离照明设备水平位置1m处,使用照度计测量照度,测量时环境照度应不大于0.1lx。判断检查结果是否符合7.1.15的规定。
11.3.1.16 目测检查蓄电池的防护措施和起动功能,判断检查结果是否符合7.1.16的规定。
11.3.1.17 目测检查排气管防止烫伤的措施及排气方向,判断检查结果是否符合7.1.17的规定。
11.3.2 材料要求检查
11.3.2.1 查看泵体、轴、轴套的材料证明文件,判断检查结果是否符合7.2.1的规定。
11.3.2.2 查看叶轮、叶轮密封环、泵体密封环、套环、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、轴套螺母、叶轮螺母、放水旋塞等部件的材料证明文件,判断检查结果是否符合7.2.2的规定。
11.3.3 外观质量检查
11.3.3.1 目测检查铸件表面,判断检查结果是否符合7.3.1的规定。
11.3.3.2 目测检查油漆层颜色及外观,判断检查结果是否符合7.3.2的规定。
11.3.4 主要技术参数试验
11.3.4.1 试验环境条件、试验设备、试验装置、测量不确定度应符合11.1.4.1~11.1.4.4的相关规定。
11.3.4.2 测量泵的出口表位差、进口表位差,通过试验测量流量、进口压力、出口压力、转速。试验的持续时间应足够长以获得可重复的结果。判断试验结果是否符合7.4的规定。
11.3.5 机械性能试验
按照11.1.5的方法进行试验,判断试验结果是否符合7.5的规定。
11.3.6 最大真空度和真空密封性能试验
按照11.1.6的方法进行试验,判断试验结果是否符合7.6的规定。
11.3.7 引水装置性能试验
按照11.1.7的方法进行试验,判断试验结果是否符合7.7的规定。
11.3.8 连续运转性能试验
手抬机动消防泵组在额定工况下运转8h,整个运转不应间断,判断试验结果是否符合7.8的规定。
11.3.9 起动性能试验
将手抬机动消防泵组置于-5℃的试验环境中,放置24h,取出后,立即进行起动试验,记录起动时间,判断试验结果是否符合7.9的规定。
11.3.10 倾斜试验
将手抬机动消防泵组分别在前后左右4个方向倾斜25°,在额定工况下各连续运转0.5h,判断试验结果是否符合7.10的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:11.2 固定式消防泵组试验方法
- 下一节:11.4 供泡沫液消防泵组试验方法