消防泵 GB6245-2025
8 供泡沫液消防泵组
8.1 结构要求
8.1.1 紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。
8.1.2 泵体上应铸出表示旋转方向的箭头,或者用固定于泵体上带转向箭头的标识牌表示,该标识牌应由耐腐蚀材料制成。
8.1.3 操纵机构应轻便可靠,各操纵手柄应设置指示牌,指示牌应由耐腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度不应小于3nm。
8.1.4 泵应能承受至少0.41MPa的进口正压。
8.9.3 水轮机的机械性能应符合5.5的规定。
8.1.5 泵出口法兰的公称压力应能满足泵最大工作压力的要求,泵进口法兰的公称压力不应小于1.0 MPa。法兰的连接尺寸应符合GB/T 9124.1或GB/T 9124.2的规定。
8.1.6 泵应在进出口合适的部位设置取压孔,取压孔的直径应为3mm~6mm或等于管路直径的1/10,两者取小值,取压孔的深度不应小于2.5倍的取压孔直径。
8.1.7 泵应采用机械密封或唇形密封。
8.1.8 泵出口处应安装安全阀,安全阀的通径应与泵的流量相匹配。安全阀的开启压力为1.1倍~1.25倍的额定压力,安全阀的排放压力不应大于1.4倍的额定压力,安全阀的回座压力不应小于0.8倍的额定压力。
8.1.9 泵吸入口处应设置过滤器,过滤器的过流面积不应影响泵的性能。过滤器应采用耐腐蚀材料制成。
8.2 材料要求
泵应采用能满足抽送泡沫液的耐腐蚀材料,应采用至少为06Cr19Ni10的不锈钢或相当的耐腐蚀材料。
8.3 外观质量
8.3.1 所有铸件表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷,铸件不应有缩孔和缩松。
8.3.2 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂GB/T 3181-2008规定的R03大红漆。油漆层的外观应光滑平整、色泽均匀。
8.4 主要技术参数
8.4.1 应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求,同时流量不应大于额定流量(Qn)的1.08倍。
8.4.2 应保证在额定转速下至少空运转10min。空运转试验后,在额定压力(Pn)下,流量不应小于0.9Qn。
8.5 机械性能
8.5.1 泵应进行密封性能试验,试验过程中泵体及部件(轴封处除外)不应有渗漏、冒汗等缺陷。
8.5.2 泵的承压部件应进行静水压强度性能试验,试验过程中不应有影响性能的变形和裂纹等缺陷。
8.6 联轴器
泵组的联轴器性能应符合6.6的规定。
8.7 连续运转性能
泵组应进行连续运转试验,试验结果应符合6.7中的相关规定。
8.8 驱动机要求
供泡沫液消防泵组的驱动机功率不应小于泵最大轴功率的1.1倍。电动机供泡沫液消防泵组的其他要求应符合6.8的相关规定;柴油机供泡沫液消防泵组的其他要求应符合6.9的相关规定。
8.9 水轮机供泡沫液消防泵组的其他要求
8.9.1 水轮机的轴和过流部件材料应符合6.2的相关规定。
8.9.2 水轮机在连续运转过程中不应漏水,轴承座外表面温度不应超过75℃,温升不应超过35K。
目录
上节
下节
- 上一节:7 手抬机动消防泵组
- 下一节:9 船用消防泵