消防泵 GB6245-2025
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 消防泵 fire pump
安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水、泡沫混合液或泡沫液等液体灭火剂的专用泵。
3.2 车用消防泵 vehicle mounted fire pump
由消防车底盘的动力驱动的消防泵。
3.3 船用消防泵 vessel mounted fire pump
安装在船舶上,输送介质为淡水、海水或泡沫混合液的消防泵。
3.4 消防泵组 fire pump unit
带有驱动机的消防泵。
注1:一般由消防泵、驱动机以及辅助装置组成。
注2:系列消防泵组的确定见附录A。
3.5 固定式消防泵组 fixed fire pump unit
用于消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统等场所的消防泵组。
3.6 拖车式消防泵组 trailer fire pump unit
安装在轮式底盘上,被车辆拖动的消防泵组。
3.7 手抬机动消防泵组 portable fire pump unit
依靠人力搬运的消防泵组。
3.8 供水消防泵组 supplying fire pump unit
用作输送水或泡沫混合液的消防泵组。
3.9 供泡沫液消防泵组 foam concentrate fire pump unit
用作输送泡沫液的消防泵组。
3.10 稳压消防泵组 pressure maintaining fire pump unit
用作维持管网压力的消防泵组。
3.11 深井消防泵组 deep well fire pump unit
采用立式长轴深井泵的消防泵组。
3.12 额定流量 rated flow
在额定转速下,单位时间内泵出口截面排出液体的体积。
3.13 出口表位差 outlet gauge vertical distance
出口压力表中心与泵基准面之间的高度差。
3.14 进口表位差 inlet gauge vertical distance
进口真空压力表中心与泵基准面之间的高度差。
注:进口为负压的情况下,该表位差为零。
3.15 净压力 net pressure
进出口静压差、进出口动压差、进出口表位差三者的代数和。
3.16 额定压力 rated pressure
在额定转速下,泵在额定流量运行时的净压力。
注:对于车用消防泵和手抬机动消防泵组,额定压力指出口压力。
3.17 关死点压力 shut off pressure
在额定转速下,关闭出口阀,泵在零流量时的净压力。
3.18 最大净压力 maximum net pressure
在额定转速下,泵性能曲线上出现的净压力峰值。
3.19 最大工作压力 maximum working pressure
泵的最大净压力与最大允许进口压力之和。
注:对于深井消防泵组,最大工作压力为最大净压力。
3.20 低压车用消防泵 normal-pressure vehicle mounted fire pump
额定压力小于或等于1.6 MPa的车用消防泵。
3.21 中压车用消防泵 middle-pressure vehicle mounted fire pump
额定压力大于1.6MPa且小于或等于2.5MPa的车用消防泵。
3.22 高压车用消防泵 high-pressure vehicle mounted fire pump
额定压力大于2.5MPa的车用消防泵。
3.23 中低压车用消防泵 middle and normal pressure vehicle mounted fire pump
既能提供中压又能提供低压的车用消防泵。
3.24 高低压车用消防泵 high and normal pressure vehicle mounted fire pump
既能提供高压又能提供低压的车用消防泵。
3.25 中低压联用工况 middle and normal pressure combinable status
车用消防泵能同时提供中压和低压的工作状况。
3.26 高低压联用工况 high and normal pressure combinable status
车用消防泵能同时提供高压和低压的工作状况。
3.27 引水时间 priming time
自引水装置开始工作至消防泵的出口压力表开始显示压力变化的时间。
3.28 吸深 suction height
泵基准面与吸入液面之间的高度差。
3.29 最小淹没深度 minimum submergence
对于深井消防泵组,由制造商规定的第一级叶轮基准面距水面的距离。
3.30 轴功率 shaft power
驱动机传递给泵的功率。
3.31 泵最大轴功率 pump maximum shaft power
对于深井消防泵组,在额定转速下,满足最小淹没深度时,泵性能曲线上出现的轴功率拐点所对应的功率。
对于其他消防泵组,在额定转速下,进口始终为正压时,泵性能曲线上出现的轴功率拐点所对应的功率。
注1:轴功率拐点指泵性能试验时,当流量增大到此值后,轴功率不再增大。
注2:对于供泡沫液消防泵组,泵最大轴功率为安全阀开启时对应的轴功率。
3.32 挠性联轴器使用系数 flexible coupling service factor
挠性联轴器的公称转矩与驱动机的标称转矩的比值。
目录
上节
下节