5.10 气候环境耐受性

    控制器应能耐受表4所规定的气候环境条件下的各项试验,试验期间及试验后应满足下述要求:
    a)试验期间,处于正常监视状态的控制器保持正常监视状态;
    b)试验后,控制器不应有破坏涂覆和腐蚀现象,其性能满足5.5.1,3、5.5.3.2的要求。