可燃气体报警控制器 GB16808-2025
返 回
变小
变大
底 色

5.8 电气强度

    控制器的电源接线端子与机壳间应能耐受频率为50Hz、有效值电压为1250V的交流电压,历时60s的电气强度试验。试验期间,控制器不应发生击穿现象。试验后,控制器性能应满足5.5.1.3、5.5.3.2的要求。