6.6 pH

6.6.1 仪器设备和试剂
    试验仪器设备和试剂应满足下列要求:
    a)酸度计:精度0.01pH;
    b)温度计:分度值1.0℃;
    c)pH缓冲剂。
6.6.2 试验步骤
    泡沫液应按照如下步骤进行pH试验:
    a)用pH缓冲剂校准酸度计;
    b)将样品注入干燥、洁净的烧杯中,将电极浸入泡沫液中30mm(电极不能接触烧杯底部),在(20±2)℃条件下测定pH;
    c)重复试验,取两次试验平均值为测定结果,两次试验结果之差不大于0.1pH。