民用建筑水灭火系统设计标准 DG/TJ08-94-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.2 设置要求

6.2.1 室内机械式汽车库和堆垛式汽车库自动喷水灭火系统应按照中危险II级设计,设计流量可按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084中货架层间隔板为实层板的内置洒水喷头设置规定。车架内喷头应采用带挡水板的边墙型喷头。
    1 当仅有1层车架内喷头时,计算车架内喷头的数量可取8个。
    2 当为2层及以上车架内喷头时,计算车架内喷头的数量可取14个。
    3 巷道堆垛式机械车库,计算车架内喷头的数量可取14个。
6.2.2 地下汽车库直通室外的汽车坡道上设置有防火卷帘时,防火卷帘之外的坡道上可不设置自动喷水灭火系统;当坡道上无卷帘时,汽车坡道的有顶区域应设置喷头。
6.2.3 排烟风机与其他排风、空调设备合用的机房应设置自动喷水灭火系统。
6.2.4 闭式喷头使用场所的室内最大净高高度不应大于18m,仅用于保护室内钢屋架等建筑构件的喷头设置高度可不限。
6.2.5 闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,并应按照下列要求选用:
    1 一般室内宜采用公称动作温度为68℃(玻璃球)或72℃(易熔金属)的喷头。
    2 厨房、蒸汽洗衣房、锅炉房、热交换机房、直燃机房等宜采用公称动作温度为93℃的喷头。
    3 钢屋架和玻璃顶棚下宜采用公称动作温度为141℃的喷头。
    4 车库入口附近宜采用公称动作温度为72℃(易熔金属)的喷头。
6.2.6 下列场所应采用快速响应喷头:
    1 公共娱乐场所、中庭环廊。
    2 医院、疗养院、儿童活动场所、老年人照料设施和残疾人康复训练设施。
    3 建筑高度大于50m的楼层。
    4 建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内。
    5 建筑高度大于250m的超高层建筑及其投影范围的地下室。
    6 地下商业、民用建筑中配套的仓储用房。
    7 高大净空场所。
    8 剧院、体育馆、音乐厅、电影院等人员密集场所。
    9 文物建筑和优秀历史建筑。
    10 电动车防火单元、电动自行车停车库。
    11 采用局部应用系统的场所。
    12 采用简易自动喷水灭火系统的场所。
6.2.7 自动水灭火系统报警阀出口的工作压力不应大于1.60MPa。
6.2.8 流量开关启动消防泵的设定值,宜为一个喷头流量与系统漏失量之和。
6.2.9 符合本标准第3.2.1条第3款的住宅建筑,其每层公共部位设置的喷头数小于或等于4个时,喷淋支管可直接从室内消火栓系统接出。
条文说明
6.2.1 车架内喷头宜前后布置(图1、图2)。车架内每个车位的车头和车尾相对布置的边墙型喷头,可采用流量系数K80喷头。当只能在单侧布置时,应采用流量系数K115喷头。
6.2.3 设有喷淋的地下室排烟、排风、送风、空调等暖通机房,应设置自动喷水灭火系统。位于屋顶区域,独立设置的排烟机房内可不设置自动喷水灭火系统。
6.2.5
    第2款 厨房、蒸汽洗衣房、锅炉房、热交换机房、直燃机房等场所使用时环境温度较高,需要采用较高动作温度的喷头。例如,提供蒸汽的洗衣房等在实际使用时,局部环境温度较高,使用的68℃喷头有误动作的实际案例。
    第4款 根据上海某项目经验,汽车库入口在上海冬季极端天气情况条件下,30m以内有结冻风险。该范围内的喷淋管道应采取保温措施,宜采用易熔金属喷头。
6.2.6 本条规定了快速响应洒水喷头的使用条件。快速响应洒水喷头的优势在于热敏性能明显高于标准响应喷头,可在火场中提前动作,在初起小火阶段开始喷水,可以做到灭火迅速,最大限度减少人员伤亡和火灾损失。一般应用于人员密集、扑救困难、火灾危险性大的高大空间以及老弱病等弱势群体居住活动区域等。采用快速响应喷头,均应为湿式灭火系统。
    根据现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248的规定,人员密集场所是指人员聚集的室内场所,包括公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿含,旅游、宗教活动场所等。
6.2.7 根据现行国家标准《自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》GB5135.2的规定,湿式报警阀的额定工作压力包括1.60MPa。当对应管道的额定工作压力也满足1.60MPa要求时,从报警阀组至水流指示器的配水管道承压可按照1.60MPa考虑。
6.2.8 流量开关的最终设定值应根据现场调试确定,系统的最小喷头为K=80标准流量喷头时,流量开关的启泵流量值宜为2.0L/s。
6.2.9 喷淋支管从室内消火栓系统接出时,不需要设报警阀组、水流指示器和末端试水装置。按一层同时作用的喷头数的流量应叠加计入其室内消火栓系统的设计流量。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475