民用建筑水灭火系统设计标准 DG/TJ08-94-2024
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 室内、室外消火栓系统均采用临时高压系统时,可合用供水系统。
5.1.2 室外消火栓给水系统采用临时高压系统时,宜采用室外消火栓稳压设备维持系统的充水和压力。
条文说明
5.1.1 上海地区一般室外消火栓由城市管网供应,火灾时由消防车加压。某些地区,如仅有一路市政供水时,当室内外消防给水系统供水压力相近,为减少供水管道,可采用室内室外消火栓系统合用供水形式,但需确保通过水泵接合器接入室内消防管网的水不回流至室外管网,室内消防给水引入管上应设止回阀,水泵接合器也应连接在止回阀下游管段上。高位消防水箱出水管也要采取防回流措施单独接入室外管网。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475