民用建筑水灭火系统设计标准 DG/TJ08-94-2024
3.3 自动跟踪定位射流灭火系统
3.3.1 自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑火灾类别为A类的下列场所:
1 净空高度大于18m。
2 净空高度大于12m且小于18m,设置自动喷水灭火系统确有困难的高大空间场所。
3.3.2 自动跟踪定位射流灭火系统不应用于下列场所:
1 经常有明火作业。
2 不适宜用水保护。
3 存在明显遮挡。
4 火灾水平蔓延速度快。
5 火灾危险等级为现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的严重危险级。
本节规定了自动跟踪定位射流灭火系统的适用场所。自动喷水灭火系统在一定高度范围内具有相当的灭火优势,该系统简单、可靠、经济。对于净高不大于12m的高大净空场所,应优先选用自动喷水灭火系统。本节比现行国家标准《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB 51427中的要求有一定程度提高。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.2 自动喷水灭火系统
- 下一节:3.4 其他灭火系统及装置