医药工业洁净厂房施工与验收标准 GB/T51466-2025
5.1 一般规定
5.1.1 本章工艺管道系统可包括医药工业洁净厂房纯化水、注射用水、无菌气体、纯蒸汽及工艺物料等卫生级管道系统。
5.1.2 医药工业洁净厂房工艺管道系统安装应满足设计文件、管道管件技术文件的要求和国家现行有关标准的规定。
5.1.3 施工企业与用户应确定需要协助安装确认、运行确认和性能确认的工作主体、范围和内容。
5.1.4 卫生级管道系统安装前,与配管工程相关的土建应已施工完毕,并检查合格;工艺设备应已安装就位,并检查测试合格;设备用水、用气点位置应已确定。
5.1.5 卫生级管道和部件的材质证明及合格证书应做记录并存档。
5.1.6 卫生级管道系统安装过程中的变更、预制、组对、焊接、焊缝检查和检测、安装、试压、酸洗钝化和清洁等资料应正式记录、存档,并具备可追溯性。
目录
上节
下节
- 上一节:5 工艺管道系统
- 下一节:5.2 卫生级管道及附件安装