独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
6.16 交变湿热(运行)试验
6.16.1 试验步骤
6.16.1.1 按6.1.2的要求安装试样,放置到环境试验设备中,使试样处于正常监视状态。
6.16.1.2 按GB/T 16838中规定的试验方法,对试样进行高温温度为(40±2)℃、2个循环周期的交变湿热(运行)试验。试验期间,观察并记录试样的状态。
6.16.1.3 将试样由环境试验设备内取出在正常大气条件下放置至少1h。
6.16.1.4 若试样能处于正常监视状态,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,然后按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.16.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。
6.16.2 试验设备
采用满足下述技术要求的试验装置:
a)满足附录A要求的烟箱;
b)满足GB/T 16838要求的环境试验设备。
目录
上节
下节
- 上一节:6.15 低温(运行)试验
- 下一节:6.17 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验