独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
6.9 互联式报警器功能试验
6.9.1 试验步骤
6.9.1.1 按生产者规定的最大互联数量连接试样。使3号试样发出火灾报警信号,检查所有试样的报警状态,记录试样的报警时间。
6.9.1.2 操作3号试样的消音装置,在其消音周期内,使另一只试样发出火灾报警信号,检查所有试样的报警状态。
6.9.1.3 将3号试样的互联导线断线、短路,观察并记录3号试样的工作状态,检查试样的报警功能。
6.9.1.4 在最不利方位将3号试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.7的要求测量3号试样的响应阈值。
6.9.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。
6.9.2 试验设备
满足附录A要求的烟箱。
目录
上节
下节
- 上一节:6.8 电池故障报警性能试验
- 下一节:6.10 极性反接性能试验