6.6 重复性试验
6.6.1 试验步骤
按6.1.2的要求将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.7的要求在试样正常安装位置的任意一个方位上连续测量6次响应阈值。最大响应阈值用m
max
表示,最小响应阈值用m
min
表示,计算m
max
:m
min
。
6.6.2 试验设备
满足附录A要求的烟箱。