独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.4 音响器件检查试验
6.4.1 试验步骤
6.4.1.1 将稳压电源与试样连接,调整试样的工作电压为额定工作电压。
6.4.1.2 操作试样完成“正常监视状态-火灾报警状态”的工作状态转换50次,然后使试样在火灾报警状态下连续运行72h后,按5.5的要求测量试样的声压级。
6.4.2 试验设备
采用满足下述技术要求的试验装置:
a)声级计;
b)直流稳压电源。