独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
返 回
变小
变大
底 色

5.19 电磁兼容性能

    报警器应能耐受表3所规定的电磁干扰条件下的各项试验,试验期间及试验后满足下述要求:
    a)试验期间,报警器不应发出火灾报警信号或故障报警信号;
    b)试验后,报警器应能处于正常监视状态,报警器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值(用mmax表示)与最小响应阈值(用mmin表示)的比值mmax:mmin不应大于1.6。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475