独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
5.8 方位
报警器按同一方向绕其垂直轴线旋转45°,共测量8次响应阈值,其中,最大响应阈值和最小响应阈值对应的方位,分别为最不利方位和最有利方位,最大响应阈值(用mmax表示)与最小响应阈值(用mmin表示)的比值mmax:mmin不应大于1.6。
目录
上节
下节
- 上一节:5.7 响应阈值的测量
- 下一节:5.9 重复性