火灾调查视频图像检验鉴定技术规范 XF/T3022-2025
5 视频图像检验鉴定
5.1 真实性和原始性检验
对提取的视频图像资料应通过哈希值计算等方式固定文件的唯一属性。对于视频图像资料的真实性和原始性存在争议的,按照GA/T 1021、GA/T 1022或SF/T 0123等相关技术规范进行检验鉴定。
5.2 视频图像检验鉴定的步骤和方法
视频图像检验鉴定过程应全面、客观、科学,包括(但不限于):
a)对视频进行快速筛选,将相关的线索信息进行记录,主要包括相关线索信息出现的时间、特征等,可通过视频浓缩技术节省视频浏览的时间,快速了解火灾发生、发展的全过程;
b)采取先整体后局部、先主要后次要的方式进行浏览,应做到反复观看或多人观看,主要方式有快速查看、倒序查看和多人分段查看等;
c)对视频进行深度解析,针对火灾发生发展过程中相关的重要视频画面进行深入分析,并通过调节视频播放速度、视频画面大小、视频图像亮度、对比度、灰度等,进行逐帧查看和多画面比对,解译与火灾事实可能相关的时间、部位、特征等图像信息;
d)将视频分析结论与调查询问、现场勘验、物证鉴定等线索相结合,各种证据信息相互印证,辅助还原事故发生、发展过程,视频分析人员需了解火灾现场的基本情况,必要时可到现场进行辨认、比对、测量和实验。
5.3 火灾视频图像的处理
火灾视频图像检验鉴定过程中,为便于分析时间、空间、视频图像特征等与火灾事实相关的信息,可采用下列方法(但不限于)进行处理:
a)图像清晰化:对于图像质量较差、有干扰信号导致无法清晰辨识的,可进行图像清晰化处理以利于视频图像分析,主要方式有图像增强、图像降噪、图像复原等;
b)微变分析:可通过微变分析的方法判断视频图像中目标区域出现变化的时间、范围及轨迹等;
c)图像融合:可使用图像融合的方法比对目标的位置及状态等;
d)视频浓缩:可使用视频浓缩的方法对视频图像进行处理,快速识别目标及特征;
e)图像几何变换:可通过几何变换,改变、校正图像中目标的位置、大小等几何特征;
f)图像标绘:可通过标绘点、线、面等图形的方法比对目标位置及路径等。
5.4 火灾视频图像检验鉴定
5.4.1 内容检验鉴定
5.4.1.1 对火灾视频图像中的人、物、光、影、烟、火等与火灾发生发展过程直接或间接相关的状态进行检验鉴定。
5.4.1.2 根据视频画面内容变化情况选取相关时间点的关键帧进行检验鉴定,记录画面中人、物、光、影、烟、火等状态及其相互关系,并截取相应图像。记录内容包括(但不限于):
a)重要节点的画面显示时间或校准后时间,画面上无显示时间的,可记录播放设备显示的播放时长或视频帧数;
b)画面中有关内容的视场范围、角度对应关系、透视关系等;
c)画面中有关人、物、光、影、烟、火等的状态,如特征、所处位置、动作、姿态、数量以及环境状态等;
d)画面中因火光映射形成的光影光强分布、区域变化等。
5.4.2 情节检验鉴定
在内容检验鉴定的基础上,根据不同类型火灾的发生发展规律,如烟气流动、光强变化、物体移动轨迹、颜色变化、声音变化等情况,客观地检验鉴定火灾发生发展过程中的相关信息。情节检验鉴定的重点内容如下。
a)时序关系:火灾发生发展过程中,不同时刻视频图像画面中人、事、物、声、光、影等状态的变化。
b)电气故障弧光放电的视频图像特征:视频图像中常会出现强烈的爆闪现象。
c)锂离子电池热失控的视频图像特征:视频图像中常会出现冒烟、爆炸、爆闪、火星溅射等现象。
d)爆炸的视频图像特征:视频图像中常会有强烈的冲击波、火光,伴随有气流的扰动或物体振动、位移、异响等特征。
e)涉嫌放火的视频图像特征;视频图像中通常可见突然出现稳定燃烧的引火源,或可观察到可疑人员的活动现象。使用助燃剂放火时,视频图像中还会出现爆燃现象,爆燃后火光会出现明显的收缩。
f)遗留火种引发火灾的视频图像特征:有遗留火种接触可燃物表面,在一段时间后可燃物出现阴燃或明火燃烧现象。
g)自燃火灾的视频图像特征:在无外来火源的情况下,堆放的自燃危险性物质出现阴燃或明火燃烧现象。
5.5 火灾模拟实验视频图像检验鉴定
5.5.1 在火灾视频图像检验鉴定过程中,如需进行火灾模拟实验,应取得委托方的同意,并按照XF 839的规定和方法进行。
5.5.2 火灾模拟实验的视频图像可以通过现场调查并参照或依托原始检材的录制条件进行录制。
5.5.3 火灾模拟实验录制的视频内容应与原始检材视频相结合,并针对原始检材视频中的部位、现象和声音等要素进行比对和分析。
5.5.4 对模拟实验视频进行检验的内容包括(但不限于):
a)模拟实验视频与原始检材视频反映的环境与现场是否相似,包括监控设备的品牌型号、视场范围、系统设置情况以及实验现场的气候、光照、复原情况;
b)模拟实验视频是否可以反映原始检材视频中的人、物透视关系,人、物背景声音,烟、火蔓延现象,以及光影成像规律;
c)模拟实验视频中需要检验和分析的时间段是否与实验记录中的时间标记一一对应。
5.5.5 对模拟实验视频进行检验鉴定的方法包括(但不限于):
a)可以采用图像标绘等方法将模拟实验视频和原始检材视频中的人、物、火、烟、光等像素点位进行比较和分析,判断现场实际位置关系;
b)可以采用分帧、拼接等方法对模拟实验视频和原始检材视频中不同火源不同现象的时序关系进行比对和分析;
c)可以采用同屏多画面显示的方式对同一火源不同位置或同一位置不同火源的模拟实验现象进行同步播放,并比对和分析;
d)可以对火焰、火光的特征,如燃烧的速度和形式、火焰的颜色和形状、光影的形状位置、烟雾的颜色等相似性进行比对和分析。
5.5.6 火灾模拟实验视频图像与原始视频图像分析比对的结论应在结果表述中体现。
目录
上节
下节