阻燃及耐火电缆性能要求和试验方法 XF/T306-2025
返 回
变小
变大
底 色
搜索
A.5 耐火试验程序
A.5.1 电气连接和施加电压应符合GB/T 19216.21-2003中第6章的规定。
A.5.2 本试验应在同一根试样上施加火焰燃烧、冲击振动和喷水试验。具体试验要求见表A.1。
A.5.3 若电缆为预制分支电缆,其受火部位应为电缆分支连接体。电气连接时,在分支一侧的分支导体应与对应的主导体并联后,再与变压器输出端的各相连接,变压器输出端的每一相上串接一个2A的熔断器。
目录
上节
下节
上一节:
A.4 试验设备
下一节:
A.6 合格判据