安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006
返 回
变小
变大
底 色

附件F 用空气进行密封试验的推荐方法

F1 试验装置
    在安全阀的排放出口侧安装一个集漏管,如图 F-1 所示,用于测量泄漏率。管子出口端面和轴线垂直并且保持光滑。管端面插入水面下12.5mm,并且和水面平行。
    为防止安全阀意外起跳而发生事故,集漏管应当与安全阀出口牢固连接。
图F-1 检漏方法示意
F2 试验介质
    试验介质为常温下的空气(或者氮气)。
F3 试验布置
    安全阀应当竖直安装在试验装置(台)上,出口侧如图F-1所示。安全阀所有敞口处如阀帽、排泄孔、出口等都应当封闭。
F4 密封试验压力
    按标准规定的密封试验压力值。
F5 泄漏率检查
    泄漏率检查,按照以下要求进行:
    (1) 泄漏率检查前,安全阀的整定压力已经调整好,并且已经检查确认安全阀所有连接部位的密封性;
    (2) 保持密封试验压力时间见表 F-1;
表 F-1 密封试验压力保持时间
    (3) 观察泄漏检查时间不少于 1min。
    图 F-2 所示试验装置可以直接测量泄漏率,但一般用于较大泄漏率情况。
图F-2 检漏方法示意(适用于较大泄漏率的测量)