安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006
返 回
变小
变大
底 色

B4 安装

B4.1 安装位置
    安全阀的安装位置应当符合以下要求:
    (1) 在设备或者管道上的安全阀竖直安装;
    (2) 一般安装在靠近被保护设备,安装位置易于维修和检查;
    (3) 蒸汽安全阀装在锅炉的锅筒、集箱的最高位置,或者装在被保护设备液面以上气相空间的最高处;
    (4) 液体安全阀装在正常液面的下面。
B4.2 进出口管道
    安全阀的进口管道应当符合以下要求:
    (1) 安全阀的进口管道直径不小于安全阀进口直径,如果几个安全阀共用一条进口管道时,进口管道的截面积不小于这些安全阀的进口截面积总和;
    (2) 安全阀的出口管道直径不小于安全阀的出口直径,安全阀的出口管道接向安全地点;
    (3) 安全阀出口的排放管上如果装有消音器,必须有足够的流通面积,以防止安全阀排放时所产生的背压过高而影响安全阀的正常动作及其排放量;
    (4) 安全阀的进出口管道一般不允许设置截断阀,必须设置截断阀时,需要加铅封, 并且保证锁定在全开状态,截断阀的压力等级需要与安全阀进出口管道的压力等级一致,截断阀进出口的公称通径不小于安全阀进出口法兰的公称通径。
B4.3 安装前检查
    安全阀安装前,应当进行宏观检查、整定压力和密封试验,有特殊要求时,还应当进行其他性能试验。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475