自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.8 阀瓣强度试验

    直接作用式减压阀,将试样装配好,阀门入口侧通大气,出口侧与充压设备连接,在阀瓣关闭的情况下,缓慢加水压至2倍减压阀最大出口设定压力,保持5min。在试验过程中,检查试样的渗漏损坏情况。