自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.6 阀体强度试验

7.6.1 先导式减压阀,将试样装配好,不耐压的零件可用耐压的零件代替或隔断,阀门出口侧封闭,入口侧与充压设备连接,在阀瓣开启的情况下,缓慢加水压至4倍减压阀额定工作压力,保持5min。检查试样的渗漏损坏情况。
7.6.2 直接作用式减压阀,将试样装配好,不耐压的零件可用耐压的零件代替或隔断,阀门入口侧及出口侧均与充压设备连接,阀瓣关闭,阀门出口侧充以2倍企业规定最大出口设定压力的静水压,入口侧充以4倍减压阀额定工作压力的静水压,保持5min,检查试样的渗漏损坏情况。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475