福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)(闽建消〔2025〕1号)
3.3 通风和空气调节系统
3.3.1 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.2条文解释各类竖井指的不同类别的风井,新风井和排风井是否同类别?排油烟井是否和排气风井同类别?
答:新风井和排风井为同类别,排油烟井和排气风井不同类别。
3.3.2 对于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8条第5款,设置了防火阀的风管经过楼梯间及其前室,是否算其它开口?前室的新风管设置了防火阀,是否算其它开口?
答:供楼梯间及其前室使用的通风管道穿入楼梯间及其前室的墙时,可不算其它开口。
3.3.3 外墙上直通室外的门为防火门时,穿越该外墙处的风管是否要加防火阀?
答:一般情况下,风管穿建筑外墙处可不设防火阀。当建筑外墙因建筑构造、防火间距等原因有防火要求时应设防火阀。
