低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091-2025
6.10 镀锌钢管
6.10.1 镀锌方法
镀锌钢管应采用热浸法镀锌。
6.10.2 镀锌层重量
6.10.2.1 镀锌钢管应测量镀锌层重量。钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应不小于300g/㎡。
6.10.2.2 根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,供方可供应内外表面镀锌层单位面积总重量不小于500g/㎡的镀锌钢管。
6.10.3 镀锌层均匀性
镀锌钢管应进行镀锌层均匀性试验。试验时,试样(焊缝处除外)在硫酸铜溶液中连续浸渍5次应不变红(镀铜色)。
6.10.4 镀锌层附着力
6.10.4.1 公称外径不大于60.3mm的钢管镀锌后应采用弯曲试验进行镀锌层附着力检验。试验时,弯曲试样应不带填充物,弯曲半径应为钢管外径的8倍,弯曲角度应为90°,焊缝应位于与弯曲平面呈90°(即弯曲中性线)的位置。试验后,试样不应出现镀锌层剥落现象。
6.10.4.2 公称外径大于60.3mm且不大于600mm的钢管镀锌后应采用压扁试验进行镀锌层附着力检验。压扁试验按工艺性能压扁试验的要求[见6.6.2b)],试验后试样不应出现镀锌层剥落现象。
6.10.4.3 公称外径大于600mm的钢管,其附着力要求由供需双方协商确定。
6.10.5 镀锌层表面质量
6.10.5.1 钢管的内外表面镀锌层应完整,不应有未镀上锌的黑斑和气泡存在,允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。
6.10.5.2 镀锌后钢管表面可进行钝化处理。
6.10.6 镀锌前检验
镀锌钢管应在镀锌前对焊接钢管的尺寸、外形、表面、力学性能和工艺性能进行检验,其结果应符合本文件的相关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.9 钢带钢板对接(拼接)焊缝
- 下一节:6.11 特殊要求