文物建筑电气火灾防控技术规范 WW/T0126-2025



















附录A(规范性) 文物建筑电气火灾风险评价现场检查内容和危险等级判定要求
A.1 安全用电管理单元
A.1.1 组织机构项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.1规定。

A.1.2 安全用电管理制度项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.2的规定。


A.1.3 人员资质和技能项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.3的规定。


A.1.4 维护管理项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.4的规定。

A.2 电气系统单元
A.2.1 配电装置项目类别中每一个配电箱(柜)均应作为1个独立的项目进行检查,项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.5的规定。


A.2.2 接地系统项目类别中每一个系统接地均应作为1个独立的项目进行检查,项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.6的规定。


A.2.3 配电线路项目类别中的每一个配电回路及配电回路上设置的保护电器、插座、照明开关应分别作为1个独立的项目进行电气火灾风险评价,各项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.7~表A.11的规定。









A.2.4 用电设备项目类别中的每一个用电设备、每一路霓虹灯或节日彩灯应分别作为1个独立的项目进行电气火灾风险评价,各项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.12~表A.19的规定。









A.2.5 电气隐患监测系统项目类别中的每一个独立设置的电气火灾监控系统和电源管理系统应分别作为1个独立的项目进行电气火灾风险评价,各项目的现场检查内容和危险等级判定要求应符合表A.20~表A.21的规定。


目录
上节
下节