文物建筑防火设计规范 WW/T0125-2025
7.8 管道敷设
7.8.1 管道敷设宜隐蔽、安全,便于维修、保养和使用。
7.8.2 室外管道宜埋地敷设。敷设时不应扰动、破坏遗址和文物建筑基础,避免伤害古树的根系。
7.8.3 管道埋地敷设前,应对原地面样式做好测绘并记录;管道埋地敷设时,管沟应严格按照管道预埋深度与宽度开挖,管道应敷设在夯实的基础土层上,并采取固定措施。敷设完毕后,对原有地面进行复原处理。
目录
上节
下节
- 上一节:7.7 可移动灭火装置
- 下一节:8 火灾自动报警系统