综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版)
8.6 照明设计
8.6.1 照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034的有关规定,且应满足绿色照明要求。
8.6.2 医疗用房应采用高显色照明光源,显色指数应大于或等于80,宜采用带电子镇流器的三基色荧光灯。当采用LED光源时,人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准规定的无危险类照明产品且色温不宜超过4000K。
8.6.3 照明系统采用荧光灯时应对系统的谐波进行校验。
8.6.4 病房照明宜采用间接型灯具或反射式照明。床头宜设置局部照明,宜一床一灯,并宜床头控制。
8.6.5 护理单元走道、诊室、治疗、观察、病房等处灯具,应避免对卧床患者产生眩光,宜采用漫反射灯具。
8.6.6 护理单元走道和病房应设夜间照明,床头部位照度不应大于0.1lx,儿科病房不应大于1lx。
8.6.7 X射线诊断室、加速器治疗室、核医学扫描室、Y照相机室和手术室等用房,应设防止误入的红色信号灯,红色信号灯电源应与机组连通。
条文说明
8.6.2 目前LED光源的应用越来越普遍,医院的人员长期停留场所,光源常常在患者视野中,应特别注意防止蓝光危害。
8.6.3 目前的医疗建筑照明光源中荧光灯仍然占据比较大的比例,应特别注意荧光灯带来的谐波问题对医疗环境的影响。
8.6.7 本条所述场所,医疗设备工作时均有不同程度的辐射危险,因此在工作中应在用房外显示防止误入的红色信号灯。本条为强制性条文,必须严格执行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.5 安全设施电源系统
- 下一节:8.7 防雷、接地与电磁兼容