综合医院建筑设计标准 GB51039-2014(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

5.23 太平间

5.23.1 太平间位置与平面布置应符合下列要求:
    1 宜独立建造或设置在住院用房的地下层;
    2 (本款删除)
    3 尸体柜容量宜按不低于总病床数1%~2%计算。
5.23.2 太平间应设置停尸、值班、更衣、卫生间、器械、洗涤和消毒等用房。
5.23.3 存尸应有冷藏设施,最高一层存尸抽屉的下沿高度不宜大于1.30m。
5.23.4 太平间设置应避免气味对所在建筑的影响。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475