广播电视传输覆盖网络工程项目规范 GB55041-2024
返 回
变小
变大
底 色

2.4 塔桅

2.4.1 塔桅设施应在工厂内进行预拼装,桅杆的拉绳、锚具、绝缘子等应进行组合抗拉试验。

2.4.2 塔桅设施应定期巡检维护,出现气象风压达到当地基本风压60%以上、地震烈度6度以上、雷暴雨、火灾等异常情况或灾害时,应及时检查维护。

2.4.3 塔桅设施在下列情况下应进行可靠性鉴定,根据鉴定结果确定后期使用情况:

      1 用途改变或使用需求增加;

      2 异地搬迁;

      3 遭受影响结构安全的灾害或事故;

      4 出现影响结构安全性、适用性或耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其他不利状态。

2.4.4 塔桅设施拆除应制订拆除方案。

条文说明
2.4.1 广播电视传输覆盖网络工程中的塔桅设施一般为钢结构,为保证现场施工的安全、有效,应在工厂内进行预拼装。对于桅杆,拉绳的安全是至关重要的,工程实际中容易出问题的往往是拉绳及绝缘件(一般为蛋形绝缘子或桶形绝缘架)、连接件、锚具等这一套构件的抗拉能力,所以应在安装前进行组合抗拉试验,采用卷扬机拉伸,测力计量测,拉力值不应小于该组合最大拉力设计值的1.1倍。
2.4.2 广播电视传输覆盖网络工程中的塔桅设施一般为钢结构,且处在无防护的室外露天环境中,为保证其在设计使用年限内的正常使用,应加强管理和维护,不仅要巡检,在异常情况时还应及时检查维护。
2.4.3 塔桅设施作为天线支撑系统,其安全对广播电视传输覆盖网络工程的运行至关重要,在运行过程中其用途和使用需求时有变化,但作为构筑物其可靠性往往被忽视,故有必要在规定情况下进行可靠性鉴定,确定其后续使用。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475