电动汽车电池更换站通用技术要求 GB/T 29772-2024
12 安全和消防
12.1 电池更换站的消防安全要求应符合GB/T51077、GB55037-2022、GB50016、GB50140和DL5027的相关规定。
12.2 电池更换站防雷应符合GB50057和GB/T51077的相关规定。
12.3 电池更换站接地应符合GB/T50065的相关规定。
12.4 电池更换站内充电设备、配电柜等电气设备宜安装自动消防装置。
12.5 站内应设置热失控电池箱处置措施,电池箱存储区应设有热失控电池箱紧急运送通道,且应具备热失控电池箱自动转运功能,保证电池箱出现异常时能及时从电池仓转移到安全处理区域,与其他电池箱隔离。
12.6 对监控室、配电室、充换电区域及主要室内通道等应设置应急照明,各空间、场地及疏散通道应设置疏散照明,疏散通道及出入口应设置疏散指示标志灯。
12.7 站内应具备消防逃生门,且门应向外开启,门外不应有任何阻挡,便于检修人员或设备管理人员在发生紧急情况时逃生。
12.8 电池更换站应设有在紧急情况下人员安全撤离的通道,换电时内部有人员的预装式换电系统也应设有安全撤离通道。
12.9 站内宜配备快速断电开关,包括切断电网供电的开关和切断不间断电源供电的开关。
目录
上节
下节