电动汽车电池更换站通用技术要求 GB/T 29772-2024
7 供配电系统
7.1 供配电系统的布置应便于供电电源进线、出线。
7.2 供配电系统设计应符合GB50052、GB50053和GB50054的相关规定,采用预装式变电站供电时应符合GB/T17467的相关规定。
7.3 供配电系统应根据电池更换站的规模、容量和重要性,选择外电源电压等级和供电方式。
7.4 供电容量应满足站内充电、电池箱更换、动力、监控、照明等用电的要求,并留有一定裕度。
7.5 电池箱充电机和电池箱更换设备宜采用独立回路供电。
7.6 供配电设备应配备接入配电自动化系统的通信接口,并符合DL/T814的相关规定。
7.7 电池更换站向公共电网连接点注入的谐波电流不应超过GB/T14549中规定的允许值。
7.8 供配电系统电能计量装置的配置应符合DL/T448的相关规定。
7.9 供配电系统的无功补偿应满足GB/T51077的相关规定。
7.10 电池更换站宜配置不间断电源,满足监控、消防等重要负荷用电,以及电池箱更换设备复位等需要,不间断电源后备时间应符合GB/T51077的相关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6 选址
- 下一节:8 充电与电池更换系统