12.2 室外电池更换站

12.2.1 室外消火栓宜沿充电区、换电区、电池存储区、电池维护区周边设置,且距离最近一排换电车位或电池架不宜小于7m。
条文说明
12.2.1 由于室外不适宜设置火灾探测报警系统和自动喷水灭火系统,因此室外电池更换站发生起火事故时主要采用从消火栓引水的方式灭火。