10.0.1 电池更换站系统通信应满足监控管理、数据通信等业务对通道的要求。
10.0.2 电池更换站应具备与上级监控管理系统之间进行数据通信的能力,可选用公网通信、无线专网通信、卫星通信等方式。
10.0.3 当系统通信设备数量较少时,可与自动化系统共用电源;当系统通信设备数量较多时,可配置专用的通信直流电源系统。